Для функционирования — нет, но автомат должен быть ДО УЗО. Если по какой-то причине в УЗО произойдет пробой меж проводниками обмоток, то автомат должен его отключить. В самом же автомате проходит только фазный проводник, так что он сам короткое замыкание устроить не сможет.
Пост напомнил мне вот этот: https://habr.com/ru/post/221663/ Как решение для промышленного устройства — никуда не годно, ни по обслуживаемости, ни по взаимозаменяемости. А сборка так вообще ночной кошмар. Клей пистолет — при температурах ниже +5 становится хрупким и может отвалиться. Макетка притянута саморезами без проставок — привет ползучести припоя. А немного вибрации добавит острых ощущений для поиска неисправности.
Нельзя, потому что:
1. При таком использовании УЗО нормально работать не будет и будет срабатывать
2. При обрыве земли на корпусах появится 220В, и дело тут не в токах, а в том, что это может вызвать повреждение оборудования.
В остальном такое использование не является хорошей практикой, п 1 и 2 это основные проблемы которые я вижу.
как правило буквой S, и подписью «селективное». Тут вам здорово поможет обращение с вопросом к производителю/изучение документации, обычно крупные производители имеют каталоги позволяющие подобрать комплект оборудования обеспечивающий селективность, там же есть графики время-токовых характеристик. Самих по себе вариаций вроде «селективное первой категории, селективное второй категории» нет, есть просто селективные устройства, которые в паре с неселективными позволяют добиться координации работы. Селективность может быть полная (обеспечивается в любом случае) а может быть частичная — в некоторых случаях есть, а в некоторых нет, например автоматические выключатели — при перегрузке селективны, а при коротком замыкании — нет. Есть селективные автоматические выключатели, но под заказ и дорого, например такие видел у ABB.
Замечание верное, глаз замылился, а никто из рецензентов не заметил. Вот график:
из документации EATON, желтым показана область работы УЗО, гарантированный отключающий ток 30 мА, гарантированный неотключающий 15 мА, так что УЗО на 30 мА может сработать на 15 мА. Но да, лнию нужно сдвинуть, сейчас попробую исправить, спасибо.
Я пользуюсь просто таблеткой аспирина — паяльник на 350С, залуженным жалом прижимаем к таблетке аспирина и протаскиваем — провод залуживается, а лаковая изоляция сползает, Хорошо наушники ремонтировать, там многожильный изолированный провод. Главное в этот момент не дышать)
У меня лежит наглядный материал — два дисковода 5,25, примерно начала 90х, функция одна, только один японский, а второй советский, на них очень наглядно видно, что в СССР не умели делать массово, качественно и дешево. Максимум два пункта за раз. А советская бытовая техника внутри просто ужас — крайне низкая культура производства. Если прикинуть на современные реалии — то себестоимость только корпуса этого планшета под 10 тыс (недешевый акрил+фрезеровка + тонкие стенки). Ручная сборка всего и вся — цена явно недоступная даже увлеченному обывателю.
1. При таком использовании УЗО нормально работать не будет и будет срабатывать
2. При обрыве земли на корпусах появится 220В, и дело тут не в токах, а в том, что это может вызвать повреждение оборудования.
В остальном такое использование не является хорошей практикой, п 1 и 2 это основные проблемы которые я вижу.
из документации EATON, желтым показана область работы УЗО, гарантированный отключающий ток 30 мА, гарантированный неотключающий 15 мА, так что УЗО на 30 мА может сработать на 15 мА. Но да, лнию нужно сдвинуть, сейчас попробую исправить, спасибо.